    trasformatore e collegamento di terra

    una domanda dato che sono assolutamente ignorante in campo
    qualcuno sa se con questo trasformatore TALEMA - NUVOTEM trasformatori toroidali ed induttanze toroidali per ekettrotecnica ed elettronica Tel. +39-0471-305400 è necessario portare il collegamento di terra a lato secondario?
    il case in cui verrebbe inserito è plastico, l'apparecchiatura sarebbe un ampli per cuffie , quindi esiste la possibilità per l'utente di toccare parti conduttive, ma solo al lato secondario
    grazie

    edit: se vi interessa il modello (ma tanto tutta la famiglia ha le stesse caratteristiche) è il 70022 230 in -> 2 x 12 out
    Ultima modifica: 29-12-2016 alle 11:10, di Beppe82

  2. #2

    Iscritto dal
    07/09/2011
    Località
    Ambiente climatizzato
    Messaggi
    12,380
    Un isolamento viene dato dalla separazione galvanica indotta dal trasformatore, un isolamento è il case in plastica = sei in doppio isolamento e il contatto di terra non è necessario, almeno andando a memoria


    Non capisco però il discorso della terra sul secondario, sinceramente non ho mai sentito nessuno che mette a terra i secondari dei trafo di isolamento, non avrebbe senso proprio perché il secondario è flottante rispetto al potenziale di rete
    "Motore danza - sento già - che il dolore avanza": le ultime parole registrate dalla scatola nera

    "Il vino è nemico dell'uomo; chi indietreggia davanti al nemico è un vigliacco"

  3. #3

    Iscritto dal
    04/09/2011
    Messaggi
    5,373
    in sti giorni sto leggendo in giro e leggo tutto e il contrario di tutto
    se fosse un trasformatore ideale chiaramente non ci sarebbe per definizione problema
    volevo capire se quel particolare trasformatore garantisce un doppio isolamento come da normativa, ma dato che a me quelle sigle non dicono nulla, chiedevo
    ovviamente a me interesserebbe poter non collegare la terra al lato secondario per motivi audiophili

  4. #4

    Iscritto dal
    07/09/2011
    Località
    Ambiente climatizzato
    Messaggi
    12,380
    Se c'è il doppio isolamento, c'è il relativo simbolo, ma giacché il trafo non è un prodotto finito, devi considerare tutto l'insieme: anche il case in plastica è considerato un isolamento

    Comunque ripeto che nessuno mette a terra il secondario al massimo nel tuo caso dovresti mettere a terra la carcassa del trafo ma, ripeto, essendoci un isolamento di mezzo, non è obbligatorio
    "Motore danza - sento già - che il dolore avanza": le ultime parole registrate dalla scatola nera

    "Il vino è nemico dell'uomo; chi indietreggia davanti al nemico è un vigliacco"

  5. #5

    Iscritto dal
    04/09/2011
    Messaggi
    5,373
    anche perchè la carcassa è in plastica

    ottimo

  6. #6

    Iscritto dal
    07/09/2011
    Località
    Ambiente climatizzato
    Messaggi
    12,380
    Visto che è alettata credevo fosse in alluminio
    "Motore danza - sento già - che il dolore avanza": le ultime parole registrate dalla scatola nera

    "Il vino è nemico dell'uomo; chi indietreggia davanti al nemico è un vigliacco"


 

Autorizzazioni

  • Non puoi iniziare nuove discussioni
  • Non puoi rispondere alle discussioni
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
Powered by vBulletin™ Version 4.1.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Fuso orario: UTC +1, sono le 06:02.